南寧長虹空調專業維修,技術力量雄厚,擁有一支維修經驗豐富的安裝長虹維修隊伍,統一管理、統一培訓、統一著裝、執證上崗、技術力量雄厚,人員素質高、服務質量好。我們熟悉各種型號的長虹空調的性能、維護與管理,具有優良的專業技能長虹服務常識,并且接受專業課程培訓,確保各項服務質量,在南寧各地區都有維修點,無節假日.____________________________________________________________________________維修技術:擁有多名專業維修技師,已榮獲國家頒發的國家資格認證書,擁有高端的維修技術,每個品牌都擁有自己的專業維修部門和技師; 實現專業化,高端技術**化。
簡單介紹一下E1排除方法:首先確定空調是運行一段時間出現故障還是開機就出現故障,用以區分是系統故障還是電路故障,系統方面主要考慮:
a排空不凈,新裝機易出現這種情況
b過量沖注,加氟時加多了氟
c外機高溫,通風不暢或形成臟堵,環境惡劣也有可能
三、長虹柜機的故障代碼
E1:壓縮機高壓保護,當連續3秒檢測到高壓保護(大于27KG/CM2)時,關閉除燈箱外其它負載,屏蔽所有按鍵及遙控信號,指示燈
閃爍并顯示E1。
E2:室內防凍結保護,在制冷、抽濕模式下,壓縮機啟動6分鐘,連續3分鐘檢測到T蒸≤-5℃時,指示燈閃爍并顯示E2,停壓縮機、外
風機:當T蒸≥6℃時,壓縮機已停足三分鐘,指示燈滅,液晶恢復顯示,按原狀態運行。不屏蔽按鍵。
E3:壓縮機低壓保護,壓縮機啟動三分鐘后開始檢測低壓開關信號,若連續3分鐘檢測到低壓開關斷開,則整機停,指示燈閃爍,顯
示E3,以提醒用戶系統漏氣。
E4:排氣管高溫保護,壓縮機啟動后,連續30秒檢測到排氣溫度高于120℃或排氣管溫頭短路(開路)時,指示燈閃爍,并顯示E4。
E5:低電壓保護(過電流保護),壓縮機運轉后,若連續3秒鐘檢測到電流超過2*,指示燈閃爍并顯示E5.
E6:靜電除塵保護。