壓縮機線圈散熱的限制
線性恒溫恒濕試驗箱,單級壓縮機工作時,在做-35℃左右.因為壓縮機的線圈是旋空在壓縮機中間的,這就產生一個問題:-35℃時,壓縮機的低壓是為負數值,也就是產生了一個真空度,這樣線圈的頂端熱量就沒有辦法散去,這樣就會使壓縮機表面是十分涼,可是實際上內部過高!(因為真空是**的隔熱介質)
由上可見:恒溫恒濕試驗箱針對-40℃機型可以采用單級制冷循環,也可以采用復疊式制冷循環系統.但單級制冷循環是靠調小壓縮機的膨脹閥開啟度,減小制冷劑流量限流來調低蒸發壓力(約0.7個大氣壓),從而獲得更低的蒸發溫度.這樣的設計是以犧牲系統的制冷量來達到的(制冷量約只有標準的0.7~0.8),導致制冷效率低并加大了壓縮機的負載,而且易引起壓縮機線圈過熱影響了壓縮機的壽命.
2.單級壓縮蒸氣制冷循環壓比的限制
單級蒸氣壓縮式制冷機的**蒸發溫度,主要取決于它的冷凝壓力及壓縮比.制冷劑的冷凝壓力由制冷劑的類別和環境介質(如空氣或水)的溫度決定.在通常情況下,它處于0.7~1.8Mpa范圍內,壓縮比與冷凝壓力和蒸發壓力有關.當冷凝壓力一定時,隨著蒸發溫度的降低,蒸發壓力也相應下降,因而使壓縮比上升.它將引起壓縮機排氣溫度的升高、潤滑油變稀、使潤滑條件變壞、嚴重時甚至會出現結炭和拉缸現象.另一方面,壓縮比的增大將導致壓縮機的輸氣系數降低、制冷量減少、實際壓縮過程偏離等熵過程越遠、壓縮機功耗增加、制冷系數下降、經濟性降低,將出現以下一些影響.
⑴.蒸發壓力降低,制冷劑的制冷量大大下降、體積增大、質量流量也會減少.為了獲得所需制冷量,必須增大吸氣容積,使壓縮機體積過于龐大.
⑵.當蒸發溫度過低時,某些常用制冷劑已達凝固溫度,無法實現制冷劑的流動、循環.
⑶.任何制冷劑蒸發溫度越低,則蒸發壓力也就越低.過低的蒸發壓力,有時可能造成壓縮機難以吸氣,或者使外界的空氣進入制冷系統.
3.制冷劑熱物理特性的限制.
現在恒溫恒濕試驗箱中單級制冷循環基本上采用的中溫制冷劑是R404A,在一個大氣壓下其蒸發溫度是-46.5℃(R22/-40.7℃).但空氣冷卻式冷凝器傳熱溫差通常取10℃左右(在強制送風散熱循環下,蒸發器和內箱的溫差),就是說箱內只能制取-36.5℃的低溫.當然,通過調低壓縮機的蒸發壓力,可以將R404A制冷劑的**蒸發溫度降低到-50℃.所以要獲取-50℃及以下的低溫時必須采用中溫制冷劑與低溫制冷劑復疊式的制冷循環.制取-50℃~-80℃的低溫,低溫制冷劑一般選用R23它在一個大氣壓下的蒸發溫度是-81.7℃. 正確使用高低溫箱設備按試驗設備所模擬的環境因素,環境試驗設備大致可分為:氣候環境設備(含生物環境試驗設備)、機械環境試驗設備、氣候機械綜合環境試驗設備和其他環境試驗設備等。我們所就有各種環境試驗設備幾十臺套。環境試驗設備為現代高科技產品研制開發和產品定期檢驗及驗收試驗提供了必要的信息和數據。盡管如此,但環境試驗設備仍是一種精密、貴重設備。正確使用和操作環境試驗設備不僅能為檢測人員提供準確的依據,而且能使環境試驗設備長時間的正常運行和延長其設備的使用壽命。