博海供水 110.184.136.* 2017-02-21 10:27:43 |
湖南無負壓供水設備穩流補償器。
湖南無負壓供水設備穩流補償器外形見圖2和圖3,圖2為進水口在穩流補償器的上部,圖3為進水口在穩流補償器的側向。
湖南無負壓供水設備穩流補償器公稱直徑DN和**長度L應符合表1的規定。表1穩流補償器常用規格尺寸
技術要求
1、湖南無負壓供水設備穩流補償器的設計壓力不應低于直接串接的市政給水管網或有壓管網的**給水壓力,其壓力等即可分為下列三級:a)0.60MPa;b)1.00MPa;c)1.60MPa。
2、穩流補償器設計時應對市政管網給水量、設計流量和穩流補償器容積進行計算和校核。
a)市政管網給誰量大于設計流量時,穩流補償器大小可按30s~300s的設計流量確定,其規格可參照表2選用。
表2穩流補償器常用規格的主要性能參數
b)市政管網給水量小于設計流量時,穩流補償器應能起到調節流量差額的作用,穩流補償器調節容器應按下面公式計算。
3、湖南無負壓供水設備穩流補償器調節容積(Vt)應按其進水量和出水量的變化曲線經計算確定,資料不足時,按下計算:
Vt=(Qq-Q0)×△T
Vt--穩流補償器調節容器,單位為立方米(m3);Qq--設計流量,單位為立方米每小時(m3/h);Q0--市政管網給水量,單位為立方米每小時(m3/h);
△T--用水高峰期時持續時間(h),其大小與用水設計規模、當地用水習慣、用戶性質和季節等因素有關,一般取△T=3min~30min,特殊情況不大于45min。
4、穩流補償器總容積(V0)按下面公式計算
V0=Vt/β
V0--穩流補償器總容器,單位為立方米(m3);β--穩流補償器可利用容積系數,一般應取0.75~0.85。
5、湖南無負壓供水設備穩流補償器底部應設泄水裝置,頂部應設置吊耳。
6、湖南無負壓供水設備穩流補償器材質應為不銹鋼,且化學成分不應低于奧氏體不銹鋼0Cr18Ni9(SUS304)的要求。
7、湖南無負壓供水設備穩流補償器封頭應選用橢圓形標準封頭,其尺寸應符合JB/T4737的規定。
8、湖南無負壓供水設備穩流補償器厚壁應按GB150進行設計。穩流補償器制造時應避免鋼板表面的機械損傷。對于尖銳傷痕以及不銹鋼防腐表面的局部傷痕、刻槽等缺陷應予以修磨,修磨范圍的斜度至少為1:3,修磨的深度不應大于該部位鋼材厚度的5%,且不大于0.5mm,否則應予焊補。
四川博海供水設備有限公司專業生產變頻供水設備。公司擁有各類技術專家和中**工程師,致力于研發世界節能、環保、**、經濟的加壓供水技術。四川博海供水設備有限公司主導產品有無負壓變頻供水設備,恒壓變頻供水設備,箱式無負壓變頻供水設備,管道靜音式變頻供水設備。產品涉及了工業、民用、排灌、高層建筑、地質水文工程等多個行業。
【聯系人】:彭小姐
【聯系電話】:18581853739
【在線QQ】:3109139304
【公司網址】:www.bh023.com http://gy.bohaigs.com/ http://hunan.bohaigs.com/ |