博海供水 110.184.139.* 2017-03-09 09:59:32 |
湖南管網疊壓供水設備型號選擇指導。
湖南無負壓變頻供水設備 -變頻無負壓供水設備選型指導:
民用住宅層數與設備供水壓力參考計算方法:
建筑高度(自泵房至樓頂垂直高度)加上沿程管路損失再加上樓頂供水管網正常壓力(一般為0.1-0.2Mpa)。
A.湖南無負壓變頻供水設備的選型主要依據用戶的供水參數(流量、揚程等),滿足最不利點要求,選型時應考慮系統沿程和局部壓力損失。(一般沿程損失的計算可參考每10米沿程增加1米揚程的方法計算。無負壓供水設備即大樓從泵房至樓頂最不利配水點管路總長100米,那么沿程損失可大概認為是10米,在確定揚程時,應增加10米計算)。
B.湖南無負壓變頻供水設備選型的工作點應充分考慮水泵效率區域。
C、用戶提供供水量與供水壓力外,還應提供自來水管網管徑(便于和設備進水口對接,一般為DN80、DN100)和自來水管網在用水高峰時的供水壓力值(因設備為疊壓該數據便于計算揚程)。
D.對供水設備的選型建議由專業人員提供或指導。一般情況可采用建筑設計圖中的給排水設計圖所標定的流量及揚程進行變頻無負壓供水設備選型。
E.在湖南無負壓變頻供水設備用戶需要我方協助選型時,應該明確以下信息:①工程名稱、位置②建筑高度(層數、層高)③建筑面積或設計供水面積④設計戶數⑤設計工程用途(住宅、商用、混合)⑥供水是否分區供水及如何分區⑦不分區供水時有無設置減壓閥⑧自來水管網管徑及壓力⑨泵房位置及高度、面積⑩客戶有無特殊要求等.
F.湖南無負壓變頻供水設備參考產品樣本民用住宅層數與供水壓力參考對照表。 變頻無負壓供水設備穩流罐的容積參考公式:
V容積=(Q出-Q進)×t
Q進 為****用水高峰期自來水進水量(m3/)
Q出 為****用水高峰期用戶用水量(m3/h)
T 為**用水高峰期持續時間