空調高壓報警產生的原因及解決方案:1、傳感器故障,解決方案:更換壓力傳感器。2、 空調外機太臟,解決方案:清洗外機。3、空調維修過程中制冷劑加入量過多,解決方案:釋放氟利昂至標準量即可。
機房空調發生低壓報警有以下幾個原因:
1、恒溫恒濕精密空調低壓保護設定值不正確。正確的低壓保護設定值應設定在2bar左右,若設定值不對則產生低壓報警。
2、機房專用空調充氟的量不夠。冬天氣溫低時,可能發生類似情況。如果查明原因的確是缺氟時,應向系統補充氟利昂制冷劑。
3、恒溫恒濕精密空調空氣過濾網太臟。過濾網太臟不及時更換,易產生低壓告警。更換時注意應按照箭頭指示碼放,不能裝反了。
4、機房專用恒溫恒濕精密空調(機房空調)膨脹閥故障。熱力膨脹閥失靈或開啟度小,引起供液不足;造成低壓告警。應加大熱力膨脹閥的開啟度或者更換膨脹閥。
5、機房專用恒溫恒濕精密空調系統中有泄漏。用氮氣進行試壓檢漏,充氣壓力應≥1.4MPa,并且要從系統的高、低壓部分同時允入氮氣,直至平衡為止。系統充入氮氣后,在24h保壓的時間內應無泄漏。如24h內氣溫變化較大,由于氣體的熱脹冷縮特性,壓力會有微小變化,應屬正常;如果壓力變化值超標,那么應檢查漏點,主要查以下幾處:
(1)與機房專用恒溫恒濕精密空調壓縮機相連螺母處;
(2)與室外機相連的單向閥處;
(3)室外機與壓力開關連接處;
(4)儲液罐上的單向閥處;
(5)管道和盤管等處。
www.mashr360.com