本文僅以我廠的客戶為例(使用我廠提供的
反滲透阻垢劑,我廠為客戶提供設備清洗等售后服務),根據客戶的設備運行數據,跟蹤說明反滲透膜運行中脫鹽率的衰減情況。某廠采用的是反滲透純水單級,反滲透產水設計能力為200m
3/h,RO膜采用的是美國陶氏膜, RO兩端排列比例是12:7。系統脫鹽率設計為不低于98.5%,投運四年后為97%。
我們根據四年運行參數的比較,認為近4年下來,通過每3-5個月清洗一次,使膜的性能盡可能得到恢復,但是由于膜的性能也會隨運行年數的增長而自然衰減,不能單靠清洗等措施進行恢復。因此投運后4年膜的性能還是與初期相比有了較大下降。
通過數據對比發現每套反滲透的運行壓力較之初期有了0.1-0.4MPA的下降。系統運行壓力的下降,使得系統運行的能耗得到了降低,節約了一定的運行成本。但是這也是由于多次清洗,膜孔放大無法恢復導致,并非膜性能良好的表現。膜孔放大導致的后果就是出水電導明顯升高。
從投運四年來的在線清洗恢復情況來看,膜的性能下降趨勢已經越來越快。以后在線清洗的效果也將有所下降。根據運行狀況,清洗時對一部分膜元件進行了離線清洗,通過離線清洗恢復了部分膜的性能,初裝上后效果很明顯,在水量保證的前提下壓差也在控制控制范圍內。但良好的狀態保持時間并不長,兩個月左右就開始呈上升趨勢。